Потому, что в данном случае процессы являются установившимися. А переходные процессы, к которым так чувствительны подобные электровозы не рассматриваются. Хотя для обоснования параметров усиления контактной сети этого может быть достаточно.
Расчет переходных процессов требует других схем замещения и других методов решения. Соответственно возрастут и затраты машинного времени. Если при расчетах по методу, используемому в КОРТЭСе за одну минуту мы можем проанализировать процесс длительностью 24 часа, то при исследовании переходных процессов минуты машинного времени хватит лишь на несколько секунд процесса. Да и адаптация САУ ЭПС к переходным процессам в тяговых сетях лежит в большей мере на разработчиках ЭПС, чем на электроснабженцах, ибо у последних возможности воздействия на эти переходные процессы весьма ограничены. Для расчета же нагрузочной способности способности тяговой сети и уровня напряжения на токоприемнике методика применяемая в КОРТЭСе вполне достаточна, хотя и может быть улучшена,что и сделано многими авторами

.
Цитата:
PS. Вы изменение КПД электровоза при разных токах и скоростях учитываете?
Как учитывает ограничение по сцеплению 2ЭС4К и 2ЭС6?
Точно также как и в любых тяговых расчетах, с помощью тяговых и токовых характеристик, а также кривой ограничения по сцеплению. Естественно, при пониженном напряжении на токоприемнике значения КПД уплывают в сторону. Но и эта проблема решаема. Другое дело что КОРТЭС изначально рассчитывался на использование инженерными кадрами ЭЧ, поэтому в нем много упрощений. Например алгоритм выбора позиций в модуле тяговых расчетов был просто отвратительным и при необходимость проведения расчетов повышенной точности приходилось прибегать к старой, проверенной миллиметровке. Поэтому, я обрадовался, когда Илья написал здесь чуть выше о том, что туда теперь добавлена возможность самостоятельного задания режима ведения поезда. Ну и таких досадных упрощений по мелочи достаточно много...