М. Иванов писал(а):
Согласно нормативным документам на участках постоянного тока со скоростями движения до 160 км/ч среднее за три минуты напряжение не должно опускаться ниже 2700 В, т.е. в течении короткого времени может быть и 2600 и 2500 В. Именно с учетом этого требования и проектируются устройства электроснабжения. Цифры эти были сформулированы достаточно давно, и достаточно обоснованны.
И эти же цифры ТРЁХМИНУТНОГО минимального напряжения перешли в СТО РЖД (номер не помню), но на нашей дороге никто этого и слышать не хочет, а ответ в Книгу замечаний машинистов с указанием пункта ПТЭ называют формальным и отправляют на повторное расследование

М. Иванов писал(а):
Хотя, необходимо признать, что точность определения допустимых межпоездных интервалов по устройствам электроснабжения оставляет желать лучшего.
Да, есть такое. Сейчас мы подобрались еще на один шажок в точности - Марский В.Е. разработал тяговый расчёт с использованием режимной карты. Вынуденные режимы при путевых работах очень удобно рассчитывать - точность очень высокая, проверили на себе!
Geka писал(а):
На постоянке нереально держать 3КВ. Пусть не выдаёт мощность, но силу тяги то выдавать должен даже при 2400В.
При напряжении менее 2900 мощность, а, соответственно, и сила тяги снижаются! У 2ЭС4К при напряжении менее 2700 В в начале эксплуатации вообще отключался БВ и токоприёмник опускался! Потом, видимо деповчане настроили защиты праильно!
Geka писал(а):
Я так понял, что независимое возбуждение работает крайне неустойчиво на нём и его эксплуатируют на последовательном, а в таком разе отличие по характеристике не будет от того же ВЛ10. Вот 2ЭС6 то да прет на независимом возбуждении хорошо да и он лучше исполнен.(экстерьер для меня вообще по барабану, хотя тут дело каждого)
От ВЛ10 его отличают бОльшие токи, мощность-то на 10% выше, чем у ВЛ10. А 2ЭС6 - да. По расчётам кривая тока плавнее что ли, нагрузки по фидерам сравнимы с ВЛ10 (даже трёхсекционным).