Parovoz.COM http://parovoz.com/phpBB2/ |
|
Подстанции постоянного т ока http://parovoz.com/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=5522 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Patriot [ 05/02/2009 12-45 ] |
Заголовок сообщения: | Подстанции постоянного т ока |
Подскажите пожалуйста, сколько в России используется тяговых подстанций на постоянном токе? а если кто в курсе, то в каких регионах? |
Автор: | Клоков А.Н. [ 05/02/2009 16-00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
Хороший вопрос... Если учесть, что они, в среднем, ставятся вдоль линии с интервалом 15-25 км, то считать можно очень долго |
Автор: | Patriot [ 05/02/2009 16-08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
Даже не 15-20км, а 5-30км... Это я прекрасно знаю. А считать их незачем, есть вполне конкретные цифры, только вот найти эти данные проблематично. Поэтому и задал такой вопрос - может кто-нибудь поможет... Говорят, что их можно отыскать на сайте РЖД в каких-то отчетах, но к сожалению я не нашел. |
Автор: | PAUL [ 03/12/2009 16-27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
из каких элементов собран выпрямитель на ТПС? |
Автор: | Patriot [ 03/12/2009 16-56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
Преобразовательные полупроводниковые агрегаты (ППА) предназначены для преобразо-вания трехфазного напряжения частоты 50 Гц в постоянное напряжение величиной 3,3 (1,65) кВ. Наряду с функцией выпрямления ППА могут выполнять функцию преобразования тока в переменный (инвертирования), чем обеспечивать рекуперативное электрическое торможение электроподвижного состава. Преобразовательные агрегаты состоят из следующих основных элементов: o понижающего трехфазного трансформатора; o полупроводникового преобразователя – выпрямителя (инвертора). Понижающие трехфазные преобразовательные трансформаторы выполняют функции со-гласования уровня напряжения в питающей сети с уровнем напряжения необходимого для обес-печения заданного выпрямленного напряжения, и преобразования числа фаз. Применяются трех-фазные масляные трансформаторы с естественным охлаждением масла. Схемы соединения первичных обмоток: «звезда» или «треугольник», вторичных – «звез-да», «треугольник», две обратные «звезды» с уравнительным реактором. Схема две обратные «звезды» с уравнительным реактором используется при замене раннее установленных ртутных вентилей на полупроводниковые с сохранением существующего транс-форматора. Основным элементом преобразователя являются кремниевые полупроводниковые приборы – диоды и тиристоры и устройства охлаждения приборов – охладители. Полупроводниковые при-боры применяются таблеточной конструкции, для обеспечения двухстороннего охлаждения. Преобразователи, которые размещаются на открытом воздухе имеют климатическое ис-полнение У1, а размещаемые в помещении – исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150. Основные технические характеристики выпрямительных преобразователей Номинальное напряжение, кВ 1,65; 3,3 Номинальный ток, А 2000; 3150 Наибольшее допустимое напряжение, кВ 4 Допустимое амплитудное значение Напряжения анод-катод, кВ 15 Допустимое перенапряжение на шинах Постоянного тока, кВ 9 Допустимые перегрузки по току, % от Iном, в течении, мин Охлаждение Естественное воз-душное Для регулирования выпрямленного напряжения используются преобразователи с приме-нением тиристоров при изменении угла фазового управления (α). Преобразователи автоматически поддерживают выпрямленное напряжение в пределах 3200÷3600 В при изменении тока нагрузки до 1,2 Iном . В выпрямителях используются полупроводниковые диоды типа ДЛ553 с повышенной тер-модинамической устойчивостью. На тяговых подстанциях в основном используются неуправляемые выпрямители. Они наи-более просты по конструкции и электрической схеме и удобны в обслуживании. Регулирование выходного напряжения осуществляется от времени на первичной обмотке силового трансформа-тора. Применение неуправляемых выпрямителей – получить наибольшее значение коэффициента мощности и свести к минимуму пульсации выходного напряжения. Последнее важно с точки зре-ния мешающего воздействия высших гармоник по линии телефонной связи. Нагрузка преобразователей тяговых подстанций отличается крайней неравномерностью, максимальные однотипные значения ее в 4-6 раз превышают средние. Для работы с такой нагруз-кой выпрямители рассчитываются на следующие токовые перегрузки, в % от номинального зна-чения: 125 % в течении 15 мин 1 раз в 30 мин. 150 % в течении 5 мин 1 раз в 30 мин. 175 % в течении 2 мин 1 раз в 30 мин. 200 % в течении 1 мин 1 раз в 30 мин. Выпрямительные тяговые подстанции выполнены по трехфазной мостовой схеме или шес-тифазной схеме с уравнительным реактором. В качестве силовых преобразовательных трансформаторов применены в основном транс-форматоры типов: ТМУ- 16000/10-1, ТДРУ-НГ-20000/110 для схем с уравнительным реактором и трансфор-маторы типов ТМП-6300/10, ТМП-12500/10 для мостовых схем. Силовой трансформатор подключается к питающей сети через МВ типа ВМ-10, который обеспечивает защиту преобразователя от коротких замыканий. На выходе выпрямителя установлены сглаживающие реакторы типа РБФД и фильтр. За-щита на стороне постоянного тока осуществляется автоматическим выключателем ВАБ-43. В связи с неравномерным характером нагрузок в контактной сети напряжение в ней изме-няется в значительных пределах и часто достигает значений недопустимых для потребителей. Возникает задача повышения его уровня и стабилизации. На тяговых подстанциях электрофицированных железных дорог, расположенных в горных местностях, устанавливаются наряду с выпрямительными агрегатами, выпрямительно-инверторные. Они обеспечивают работу и в инверторном режиме, обеспечивающим рекуператив-ное торможение. Наличие инверторного режима на подстанции позволяет повысить безопасность движения на участке железных дорог, сократить износ тормозного оборудования, обеспечить зна-чительную экономию электроэнергии |
Автор: | PAUL [ 03/12/2009 17-14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
большое спасибо за столь подробный ответ! . А каков интересно размер диодов (диаметр). Про остальные элементы имею представление-один раз был на ПС110/35/6 кV, кстати на пульт этой подстанции был выведн целый каскад ТПС-постоянок... |
Автор: | Patriot [ 03/12/2009 17-29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
инфу по диодам уточню и сообщу |
Автор: | PIL [ 03/12/2009 18-45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
1394 тяговых подстанции, вот только не помню это вместе с переменным или только постоянный Чо та у вас в пояснении сборная солянка - и новье и старье, не в обиду . Диоды как таблеточные (около 70-80 мм в диаметре), так и штыревые, в зависимости от марки выпрямителя и года его изготовления. Управляемых выпрямителей, по крайней мере на нашей дороге Зап.-Сиб. очень мало, а все сказки про экономию электроэнергии и повышение безопасности движения не стоит принимать близко к сердцу. Трансформаторы применяются в основном ТРДП-12500/10(6 или 35), реже ТРДП-16000/10(6 или 35), а все указанные в сообщении Патриота - старье, от которого либо избавляются, либо реконструируют под 12-пульсовые выпрямители. Сейчас начинают внедрять сухие преобразовательные трансформаторы вместо масляных. Кстати указанный ТДРУНГ-20000/110 - специальный преобразовательный трансформатор для одноагрегатных тяговых подстанций с одноступенчатой трансформацией. Также отказываются от масляных выключателей на напряжение 10 кВ, постепенно переходят на вакуумные. |
Автор: | PAUL [ 03/12/2009 19-21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
а что за вакуумные выключатели?На нетяговых ПС "Пермэнерго" тенденция смены масляных выключателей на элегазовые.Кстати заметил,что 2-х километровая ЛЭП "Кизел 110/35/6 kВ--ТПС ст. Кизел (это к примеру) состоит из 4-х цепей и каждая фаза состоит из 2 проводов немалого сечения.Так какие там токи?Изоляторы стеклянные по 3 в гирлянде. Так сколько вольт в этой ЛЭП? Судя по изоляторам не более 35 кВ...Но один изолятор вроде на 10 кВ расчитан, а подстанция 35 кВ...Или я что-то не понимаю... |
Автор: | Patriot [ 04/12/2009 09-26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
ПС построены на силовых таблеточных диодах 1600…2500 А 25-го класса |
Автор: | PIL [ 04/12/2009 18-23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
PAUL писал(а): а что за вакуумные выключатели?На нетяговых ПС "Пермэнерго" тенденция смены масляных выключателей на элегазовые. Элегазовый на 10 кВ - экономически нецелесообразно. Вакуумные - с дугогашением в вакуумной камере. PAUL писал(а): 2-х километровая ЛЭП "Кизел 110/35/6 kВ--ТПС ст. Кизел (это к примеру) состоит из 4-х цепей и каждая фаза состоит из 2 проводов немалого сечения.Так какие там токи?Судя по изоляторам не более 35 кВ... Да, наверное 35 кВ - обычно 3 изолятора. Сечение видимо 2А-185, а токи - чем ниже напряжение, тем выше ток - вы же понимаете. Скорее всего там еще и много нетяговых потребителей. Кизел - Чусовская первый электрифицированный участок после войны. А 4 цепи - это в смысле 4 ввода на подстанцию или 4 провода? |
Автор: | PAUL [ 04/12/2009 20-57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
PIL писал(а): PAUL писал(а): а что за вакуумные выключатели?На нетяговых ПС "Пермэнерго" тенденция смены масляных выключателей на элегазовые. Элегазовый на 10 кВ - экономически нецелесообразно. Вакуумные - с дугогашением в вакуумной камере. PAUL писал(а): 2-х километровая ЛЭП "Кизел 110/35/6 kВ--ТПС ст. Кизел (это к примеру) состоит из 4-х цепей и каждая фаза состоит из 2 проводов немалого сечения.Так какие там токи?Судя по изоляторам не более 35 кВ... Да, наверное 35 кВ - обычно 3 изолятора. Сечение видимо 2А-185, а токи - чем ниже напряжение, тем выше ток - вы же понимаете. Скорее всего там еще и много нетяговых потребителей. Кизел - Чусовская первый электрифицированный участок после войны. А 4 цепи - это в смысле 4 ввода на подстанцию или 4 провода? 4 трёхфазных линии. На 2 опоры по 2 линии. На выходе с ПС Кизел 110/35/6 кВ надпись: ВЛ (плохо понятно сколько кВ) ПС Кизел- ПС Кизел-тяговая, цепь 1, цепь 2, цепь 3, цепь 4. Скорее это 4 ввода на ТПС |
Автор: | PAUL [ 04/12/2009 21-01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
Ещё и 2 громоотвода-по одному на опору...Или как правильнее выразиться....По 1 грозозащитному тросу наверное правильнее... |
Автор: | PAUL [ 04/12/2009 21-09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
PAUL писал(а): PIL писал(а): PAUL писал(а): а что за вакуумные выключатели?На нетяговых ПС "Пермэнерго" тенденция смены масляных выключателей на элегазовые. Элегазовый на 10 кВ - экономически нецелесообразно. Вакуумные - с дугогашением в вакуумной камере. 2-х километровая ЛЭП "Кизел 110/35/6 kВ--ТПС ст. Кизел (это к примеру) состоит из 4-х цепей и каждая фаза состоит из 2 проводов немалого сечения.Так какие там токи?Судя по изоляторам не более 35 кВ... Да, наверное 35 кВ - обычно 3 изолятора. Сечение видимо 2А-185, а токи - чем ниже напряжение, тем выше ток - вы же понимаете. Скорее всего там еще и много нетяговых потребителей. Кизел - Чусовская первый электрифицированный участок после войны. А 4 цепи - это в смысле 4 ввода на подстанцию или 4 провода? 4 трёхфазных линии. На 2 опоры по 2 линии. На выходе с ПС Кизел 110/35/6 кВ надпись: ВЛ (плохо понятно сколько кВ) ПС Кизел- ПС Кизел-тяговая, цепь 1, цепь 2, цепь 3, цепь 4. Скорее это 4 ввода на ТПС |
Автор: | PAUL [ 04/12/2009 21-12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
Цитата: Первый электрифицированный участок после войны.... После какой войны?Насколько знаю электрификация на этом участке завершена в 1937 году... |
Автор: | PIL [ 10/12/2009 19-23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
Дико извиняюсь - перепутал с Мытицами, которые после войны вновь электрифицировали. А у вас как и в Белово в 1930-е годы |
Автор: | PAUL [ 17/12/2009 17-07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
интересно, ртутные выпрямители где-нибудь применяются ещё? |
Автор: | PIL [ 17/12/2009 18-18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
Нет |
Автор: | PAUL [ 04/01/2010 14-20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
А что тогда может ооочень ярко светиться в подстанции? И сколько диодов в мосту? 12? |
Автор: | PIL [ 04/01/2010 16-53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подстанции постоянного т ока |
насколько ярко и в какой части? может фото покажете? Диодов в мосту - число, кратное 6, в зависимости от класса диодов. Минимум в использующихся по сети РЖД выпрямителях - 48 (по 2 диода 24 класса в каждом плече). |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |