 Заголовок сообщения: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01/11/2009 15-26 
Оранжевые штаны

Зарегистрирован: 25/10/2009 09-50
Сообщения: 5
Есть такой трансформатор дома и хотелось бы его задействовать . К каким выводам подключить 220 В. , а с каким выводам подключить лампочку?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01/11/2009 16-31 
Жёлтые штаны

Зарегистрирован: 25/10/2006 20-31
Сообщения: 603
Откуда: Санкт Петербург
220- 1 - - 4 (перемычка 2-3 уже стоит)
Лампа:
Вывод 5 - общий
Выводы 6, 7, 8, 9 - какой больше устроит (11, 12, 13, 14 вольт - при холостом ходе)

Расчитан на лампу 12 В, 15 Вт


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01/11/2009 17-09 
Оранжевые штаны

Зарегистрирован: 25/10/2009 09-50
Сообщения: 5
Шаэнн писал(а):
220- 1 - - 4 (перемычка 2-3 уже стоит)
Лампа:
Вывод 5 - общий
Выводы 6, 7, 8, 9 - какой больше устроит (11, 12, 13, 14 вольт - при холостом ходе)

Расчитан на лампу 12 В, 15 Вт

Точно перемычка 2--3, на фото вродь 1--2?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01/11/2009 17-31 
Жёлтые штаны

Зарегистрирован: 25/10/2006 20-31
Сообщения: 603
Откуда: Санкт Петербург
Там стоят две обмотки с выводами у одной 1--3, у второй 2--4. На 220В соединяются последовательно с перемычкой 3--2, на 110В - параллельно (перемычки 1--3 и 2--4).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01/11/2009 19-49 
Оранжевые штаны

Зарегистрирован: 25/10/2009 09-50
Сообщения: 5
Вот схема


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01/11/2009 20-51 
Жёлтые штаны

Зарегистрирован: 25/10/2006 20-31
Сообщения: 603
Откуда: Санкт Петербург
motor4 писал(а):
Вот схема
Схемы-то не те...
Уберите из ВН(I) вывод 5 и добавьте его в НН(II)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03/11/2009 19-30 
Жёлтые штаны

Зарегистрирован: 25/10/2006 20-31
Сообщения: 603
Откуда: Санкт Петербург
Уточнение. У трансформаторов СТ-3 60-х и 70-х годов выпуска была разная схема включения

Изображение

Ваш трансформатор слева. Указаны перемычки на напряжение 110В
Для 220В - перемычка 1--2, выводы для подключения 3 и 4


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27/11/2009 23-31 
Малиновые штаны

Зарегистрирован: 24/10/2009 21-05
Сообщения: 1242
Откуда: Кизел, Пермский край
А он вообще откуда снят?

_________________
Компот из овощей называется "борщ"! ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор СТ-3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21/12/2010 23-32 
Оранжевые штаны

Зарегистрирован: 25/10/2009 09-50
Сообщения: 5
PAUL писал(а):
А он вообще откуда снят?

Как - то был в командировке на крупной станции , на переключении, и СЦБист подогнал несколько штук за 0.5 литра.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
TopList Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB